我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
sosyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 189 點
下載積分: 748 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2019-07-30
查看sosyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 11:45
接通無電流 用電流互感器取樣式電流指示燈 報警, 保溫的時候,用PLC 互鎖


接通時候有電流 可以用 電流互感器取樣式電流指示燈
或者用接觸器在保溫的時候來斷開 電流互感器的觸點 
請點贊
樓主留言:
嗯  思路感覺對,有時間試試
[ 此帖被sosyou在2017-03-26 11:59重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 冀州市| 东阳市| 马公市| 日本狂喷奶水在线播放212| 万载县| 韩国电影按摩的清爽基础油| 丰满少妇乱A片无码| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址 | 淮北市| 罗源县| 漂亮少妇高潮A片XXXX| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 新沂市| 闽清县| 三年片免费观看了| 乱熟女高潮一区二区在线| 日本按摩高潮a级中文片| 唐山市| 巜人妻公妇の浮中字| 日韩精品无码一区AAA片| 成全高清免费完整观看| 安溪县| 真人老太太实战镖客视频| 娇喘h校园h乳尖h| 日本av在线看| 青青青国产免费线在线观看| 欧美a级v片| 少妇交换HD中文| 黄浦区| 石柱| 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 老翁H狠狠躁死你H乔舒| 封开县| 摸BBB揉BBB揉BBB视频| 苗栗市| 沧源| 日本无码片手机在线观看| 泗阳县| 荆州市| 旬邑县|