成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-22 17:07
三相1.5KW的電機 電壓380V 現在想改成 單相220V供電 長期使用有沒有影響! 有這樣使用過的嗎? 還有需要加多大的運行電容 現在我是想直接加一個100UF的運行電容 可行嗎? 如果按公式算的話,一般運行電容在40UF左右 不過要加一個100的啟動電容! 負載不大 希望老師傅指教!
每天一點點
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-22 20:58
雖然有先例將三相電機并電容后做單相電機用,但并不鼓勵這種方法。1  改為單相后功率下降30%。2  得是星型接法的電機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
    ligoti
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ligoti的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-03-22 20:59
    100uF太大,啟動電容要加離心開關在運行時斷開。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
    李志華
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 328 個
    工控威望: 1556 點
    下載積分: 2531 分
    在線時間: 158(小時)
    注冊時間: 2014-08-22
    最后登錄: 2022-01-12
    查看李志華的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-03-23 06:05
    首先把電機改成角形接法,負載不能大,因為三相改單相功率輸出功率要小些,運行時要關注電機發熱情況,溫升不高可以長期工作。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2277 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 10742 分
    在線時間: 3589(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2025-07-25
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-03-23 06:56
    3相改2相,功率下將3分之1,長時間使用電機壽命短,最好辦法用單相1.5KW變頻器,電機改為三角型接法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享!
    仙居人家
    我來了。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 746 個
    工控威望: 5429 點
    下載積分: 28619 分
    在線時間: 1397(小時)
    注冊時間: 2016-06-08
    最后登錄: 2025-07-25
    查看仙居人家的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-03-23 07:50
    會燒電機的吧。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
  • 永無止境 !@#$%^&*
    天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
    皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
    提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
    塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
    douwz
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 484 點
    下載積分: 4119 分
    在線時間: 107(小時)
    注冊時間: 2011-01-07
    最后登錄: 2025-06-28
    查看douwz的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-03-23 08:09
    不建議這樣用,實在不行加個單相的變頻器。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
    mfjsx
    專業非標自動化設備工程開發
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 799 個
    工控威望: 746 點
    下載積分: 837 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2025-07-13
    查看mfjsx的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-03-23 13:39
    加1 個單相輸入,3相220V輸出的變頻器,馬達再改三角形接法。就可以呢?
    加電容后,改單相,起動轉矩低,負載能力差,比普通單相電機還差。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
  • 為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
    fsjnzhy
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1129 個
    工控威望: 2294 點
    下載積分: 109010 分
    在線時間: 1309(小時)
    注冊時間: 2011-12-15
    最后登錄: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-03-23 14:40
    帶負載的情況下測量3相電流,調整電容大小盡可能3相電流平衡并且不超過額定電流,這樣可以長時間運行。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日韩在线中文字幕有码中文| 精品国产18久久久久久| 日本 学生?亚洲?护士| 三年片免费观看影视大全满天星| 亚洲精品一区中文字幕乱码| 日照市| 乖乖趴着H调教3p| 久草热久草在线视频| 合山市| 余姚市| 阿拉善右旗| 亚洲国产成人无码AV在线| 17C一起草国产免费| 暴虐SM调教A片| 日韩欧美中文字幕在线二视频 | 青青在线视频人视频在线| 久热香蕉在线爽青青| 大地资源中文在线观看官网免费| 武强县| 日本国产av片| 欧美日本一区二区视频专区| 北川| 欧美日韩视频在线第一区| 一区二区三区精密机械公司| 欧美亚洲日本国产黑白配| 板桥市| 少妇精品无码一区二区免费视频| 日本无码动漫av专区| A片试看120分钟做受视频红杏| 无码精品人妻一区二区三区湄公河| 人妻情事(H)海棠书屋| 临泉县| 1000部毛片A片免费观看| 社旗县| 金秀| 国产精品国产三级国产专区53| 丰城市| 同心县| 人妻洗澡被强公日日澡| 日本在高清av不卡| 攀枝花市|