我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
zhangyang198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-02-24
最后登錄: 2019-01-07
查看zhangyang198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 10:07
能縮短線的采集距離么?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美乱妇无码大片在线观看| 亚洲一区二区三区高清网| 潍坊市| 国产大片B站免费观看推荐| 欧美毛多水多肥妇| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 永州市| 恩施市| 福建省| 精品国产18久久久久久| 林甸县| 特级BBBBBBBBB视频| 欧美国产亚洲日韩在线一区| 乐平市| 欧美日韩av在线旡码| 将军灬啊灬啊灬轻点野外| 强伦人妻一区二区三区视频18| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频| 开江县| 久热国产精品视频一区二区三区| 云霄县| 丰满的继牳2理伦片| 泗阳县| 日本丰满熟妇hd| 在线?亚洲?国产 欧美| 牡丹江市| 日本一在线中文字幕| 欧美日韩免费高清视视频| 蕲春县| 国产CHINESE| 乱码一二三乱码又大又粗| 乱亲女洗澡69XX| 成安县| 平潭县| 化州市| 紫金县| 许昌县| 永昌县| 屏山县| 成武县| 正镶白旗|