成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

ajd186
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 857 點
下載積分: 35905 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-05-14
查看ajd186的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2016-11-27 23:16
PLC重啟居然要5分鐘?正常情況下要不了30秒吧。排除電源電壓不穩,輸入輸出,應該就是PLC本身問題了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2317 個
工控威望: 2551 點
下載積分: 11809 分
在線時間: 922(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-06-20
查看泰山之石的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2016-11-28 08:49
引用
引用第35樓wushuxin于2016-11-27 20:35發表的  :
應該是24V負載偶發性短路或過載引起,把需要24V供電的負載與PLC分離,改為獨立的開關電源供電。

比較贊同此類故障的發生。將外部24V與PLC24V電源分開。
中文zhw
軟件工程師
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 501 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2025-05-07
查看中文zhw的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2016-11-28 08:51
贊同35樓wushuxin建議
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2016-11-28 09:04
用隔離變壓器給PLC供電
不要使用PLC輸出的24V給外圍供電
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
xhilyxhily
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 106 點
下載積分: 8999 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2015-11-15
最后登錄: 2025-01-23
查看xhilyxhily的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2016-11-28 09:07
感覺是偶發短路。檢查負載,每次停的時候如果和特定負載有沒有關系;如果檢查不出來,就用35樓的辦法,起碼PLC不會重啟了,再仔細觀察,查找到最終的原因。
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-05-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2016-11-28 09:36
plc上自己帶的電源最好不要用。那玩意真的不好說。沒問題還好,有問題搞死人了。
bjb20082008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-03-09
最后登錄: 2022-11-18
查看bjb20082008的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2016-11-28 11:34
樓主,現場24V短路也會引起啊
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2016-11-28 14:55
一、建議查看PLC信息(如果是程序,數據處理等引發的故障,一般會在這里有記錄)。
二、查看外圍電路,哪個動作,或者傳感器引發的PLC短路保護。這個可能性大點。
suneeeooo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 120 點
下載積分: 690 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2017-09-20
查看suneeeooo的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2016-11-28 15:03
三、可以把PLC自身的電源不帶任何傳感器,所有傳感器類電源用開關電源供給。這時就有一個可能,PLC輸入端如果串有高電壓,也會自己保護。最理想的就是能在現場抓住故障發生的那一刻,我曾經蹲守抓到過一會,

希望對你有用。
風華少爺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 316 點
下載積分: 1129 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-06-18
最后登錄: 2025-03-02
查看風華少爺的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2016-11-28 16:34
懷疑是瞬間停電了,單獨測試電路
silver
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 120 點
下載積分: 3174 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-08-27
查看silver的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2016-11-28 20:07
解決了嗎 樓主
xxty001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xxty001的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2016-11-28 20:41
引用
引用第3樓711022027于2016-11-26 20:34發表的 :
檢查PLC電源有沒有瞬時停電,如果PLC是220v供電,用一帶燈220v小繼電器并聯在PLC電源上,讓它像交流接觸器那樣用自己的觸點啟動自鎖,萬一有瞬時停電繼電器就跳開,證明有瞬時停電發生。

這個方法不錯,可以檢測掉電情況,這里無效 其他地方也可以用的到

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美又黄又嫩大片A级| 富顺县| 五家渠市| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址| 日本免费docker| 丹阳市| 松阳县| 泸定县| 苍南县| 亚洲国产成人无码AV在线| 日本免费docker| 国产日本无码色情AⅤ免费看| 成全在线观看免费完整的| 久9视频这里只有精品试看| 敖汉旗| 日本无码专区无码二区| 欧美人妖aa1片| 日本无码av手机在线看| 小荡货女友H调教| 欧美黄网站色视频免费| 三年成全免费看全视频| 乱码一二三乱码又大又粗| 黑巨茎大战欧美白妞| 日本无码免费不卡av二区| 欧美性色av性色在线观看| 娇乳欲女H奶汁翘| 人妻特殊服务HD| 日本高清aⅴ毛片免费| 开远市| 趴下来让老子爽死你老师视频| 三年中文在线观看免费大全| 久99久热只有精品国产99| 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 日本免费高清毛片无遮挡| 清涧县| 公的下面好大弄得我好爽| 息烽县| 少妇厨房与子伦hd| 娇软尤物H糙汉1v1| 舟曲县| 三年大片免费观看大全电影|