一臺引風機250kw變頻器最開始故障是欠壓,現場人說在頻率上升到30赫茲后報欠壓,檢查整流模塊有個性能不好的,換后現在開機頻率上升到42左右就報欠壓有時也報警f020.,,頻率低于30赫茲可以開機,檢查變頻器也沒找到問題,開機檢測母線電壓正常,外面380v電源也沒問題,請修過這問題的高手幫幫忙  謝謝 ,,,,,,
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-17 06:46
開機,運轉電機,用指針萬用表(不用數顯)測總線電壓,然后把變頻器總線電壓的參數調出來,對比看是否一致。
變頻器一直加速,看總線電壓降低情況,直到跳閘,記錄萬用表最后電壓,最好用手機錄下來方便毀看。
如果萬用表顯示總線電壓正常,就查變頻器電壓檢測電路。
如果萬用表顯示電壓確實降低了,電源電壓能確定沒問題?那么就要懷疑電容是否容量不夠了,也要懷疑充電電路是否有問題。
樓主留言:
監測電壓在不開機的時候母線電壓有550V左右。開機后電壓在下降,到530V,左右就報警了,外面交流電也有下降但不是多大,這樣變頻器主板壞了換主板功率不一樣該調那些參數啊,求告解,,,謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 熱心助人!
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-18 22:19
    先做3樓的方法。如果是2樓說的問題就要動絡鐵了。
    變頻器顯示的總線電壓多少?
    換主板我也不懂是否需要改參數,如何改。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 精品国产AV 无码一区二区三区| 日本高清视频在线一本视频| 精品国产乱码久久久久久口爆| 日本韩无码电影| 龙泉市| 日本毛多水多免费视频| 容城县| 娇软尤物H糙汉1v1| 南昌县| 昌图县| 久热这里只精品99re8久| 宿松县| 日本无码专区免费播放一区| 石首市| 日本高清视频wwww色| 99热这里只有精品| 女人张开腿让男人添| 日本丰满熟妇高清av| 99久热这里精品免费| 日韩欧美高清DVD碟片| 亚洲 国产 日韩 在线?一区 | 会宁县| 赤壁市| 老牛嫩草一区二区三区的区别| 国产真人做爰视频免费| 小宝贝真紧H军人h| 会同县| 噼里啪啦国语在线观看| 邳州市| 澜沧| 精品国产AV 无码一区二区三区| 欧美高难度牲交视频| 临清市| 日本高清道一区二区免费| 山东省| 北川| 日韩~欧美一中文字幕| 大连市| 含山县| 泰宁县| 延吉市|