jiadian2468
級別: 探索解密
![]() |
一臺引風機250kw變頻器最開始故障是欠壓,現場人說在頻率上升到30赫茲后報欠壓,檢查整流模塊有個性能不好的,換后現在開機頻率上升到42左右就報欠壓有時也報警f020.,,頻率低于30赫茲可以開機,檢查變頻器也沒找到問題,開機檢測母線電壓正常,外面380v電源也沒問題,請修過這問題的高手幫幫忙 謝謝 ,,,,,, |
---|---|
|