樓主  發表于: 2016-10-22 17:22
車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-22 22:58
引用
引用第1樓wul2.4g于2016-10-22 19:46發表的  :
檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它是220V 供電的。開關電源異常也會有此現象!

同意,檢測24V供電,可能時間久了有虛接或短路。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 涪陵区| 三根一起进菊眼H男男视频| 欧美亚洲另类人妖综合网| 被夫の上司に犯波多野结衣| 武清区| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 欧美可以直接看的a片| 成全我在线观看免费观看| 日本高清aⅴ毛片免费| 东乡| 少妇被粗大的猛烈进出A片久久久 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版 日产中文乱码字幕无线观看 | 欧美一区二区视频高清专区| 巴东县| 日本被强奷到舒服的视频| 三人成全免费观看电视剧高清| 淮阳县| 免费观看全黄做爰的视频| 久女女热精品视频在线观看| 国产亲子乱XXXXININ| 建德市| 日本无码免费一区二区三区| 谢通门县| 日本高清成本人视频一区| 一色一伦一区二区三区| 仙桃市| 秋霞影视欧美高清av片| 克山县| 渭源县| 拍真实国产伦偷精品| 新郑市| 三年大片观看免费大全最火的一句| 关岭| 日本高清不卡在线观看播放| 天长市| 商南县| 刚察县| 日本高清aⅴ毛片免费| 国产精品久久久久永久免费看| 《丰满老女人》伦理HD| 成全电影大全在线观看第二季 | 福泉市|