804347
級別: 家園常客
![]() |
1、設備經(jīng)常停機,廠家說PLC輸出點壞了,從廠家買來PLC換上就OK 2、從壞PLC里面讀出的程序(三級加密)下到自己買的PLC里面就不行 和壞PLC一個狀況 3、測試了下廠家所說的壞PLC,輸入點輸出點并沒有壞 問題解決了,程序里面有手腳 [ 此帖被804347在2016-10-25 10:26重新編輯 ] |
---|---|
|