最近在設計一個機臺

使用
400W伺服馬達     額定電流2.6A     舜時最大電流7.8A
750W伺服馬達     額電電流5.1A     舜時最大電流15.3A


請問計算無熔絲開關電流

是以額定電流計算還是舜時最大電流計算呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-19 16:00
以馬達額定電流的1.7倍選擇塑殼式斷路器電流!因為斷路器出廠的瞬時電流出廠都以10倍的斷路器額定電流整定,所以可不考慮��!
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-19 16:21
1.7倍是經驗值,還是計算得來的?
引用
引用第1樓wul2.4g于2016-10-19 16:00發表的  :
以馬達額定電流的1.7倍選擇塑殼式斷路器電流!因為斷路器出廠的瞬時電流出廠都以10倍的斷路器額定電流整定,所以可不考慮�。�
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-10-19 17:41
不屬于經驗值,是斷路器的選型系數��!如果是隔離刀開關是2.5倍

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本最大色倩网站www免费| 日韩无码专区| 青青青爽在线视频免费观看| 国产精品久久久久久精品毛片| 日本成本人片无码免费网站| 姜堰市| 龙胜| 北碚区| 栾川县| 延川县| 莱州市| 意大利A级巜熟妇荡欲播放| 新田县| 欧美在线人视频在线观看| 玉田县| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 久久成人无码国产免费播放| 一本在线不卡免费观看| 日本乱偷中文字幕| 人与动人物av片欧美| 会东县| 日本少妇XXX做受| 成全世界免费高清观看| 峨边| 水莓100完全国产免费| 日本高清视频在线一本视频| 噼里啪啦国语在线观看| 宁津县| 国产又色又爽又黄又免费| 日本特黄aa级毛片| 丽水市| 国产CHINESE| 暖暖完整版免费视频中文| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 浓毛老太交欧美老妇热爱乱| 钟祥市| 国产电影一曲二曲三曲图片| 湘乡市| 宕昌县| 暴虐SM调教A片| 欧美乱妇无码大片在线观看|