有一個項目用到威綸的cMT-HD與歐姆龍的CJ2M PLC通過交換機以太網通信,由于將設備的檢測數據保存,在cMT-HD的程序中使用資料取樣獲取PLC的檢測結果數據并保存到U盤內,想在PLC內做一個U盤是否有插入的檢測、報警,做了這個宏程序,每1S執行一次宏程序,但下載后PLC側只有W30.00間隔通斷,其它W30.01~W30.04都不會通斷,在將U盤從cMT-HD拔下后W30.00也不會通斷了,在觸摸屏上做了個LB12048(系統寄存器:U盤插入狀態偵測)的位指示燈進行監控,確認LB12048在U盤插入時ON,拔下后OFF;按宏程序要求,如果LB12048狀態ON時應該是PLC的W30.03為ON,但實際卻是W30.00會間隔通斷,在觸摸屏上修改下程序讀取其它的LB狀態輸出到PLC的W寄存器,用離線模擬測試也沒有輸出到PLC的狀態位,但PLC選擇三菱寄存器選擇M時,離線模擬M位的狀態是會隨著觸摸屏側LB的狀態而改造,不知為什么歐姆龍的就不行?問過威綸的技術支持說就是這樣用的,特來論壇求教!望了解的朋友不吝指教,謝謝!
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
l1huoeb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 758 點
下載積分: 320 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2014-03-21
最后登錄: 2021-08-30
查看l1huoeb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-28 20:58
謝謝樓主,學習了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 徐闻县| 欧美肥老太交性视频| 欧美体内she精视频| 通山县| 遂宁市| 庆安县| 久久国产精久久精产国| 千阳县| 太仓市| 欧美日韩在线无码一区二区三区 | 日韩女人性开放视频| 尤物视频在线观看| 壶关县| 日本乱人伦av| 日本熟妇熟色在线观看中文| 定兴县| 性做爰全过程免费播放| 日本a级按摩片| 日本大片免a费观看视频无码| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 绥棱县| 99国产精品久久久久久久成人 | 色一情一区二区三区四区| 亚洲精品午夜精品| 敦煌市| 久9re热视频这里只有精品| 婚后1v1啪啪做H高甜| 新郑市| 青草青草久热国产精品| 德阳市| 日韩av一中美av一中文字慕| 湘乡市| 罗城| 欧美熟videos肥婆| 南郑县| 亚洲日产和欧美日产的区别| 集贤县| 潜山县| 仁化县| 礼泉县| 少妇搡BBBB搡BBB搡毛茸茸|