樓主  發表于: 2016-10-12 09:47
變頻器沒有運行的情況,PLC通信正常,變頻器運行起來通信就不正常,PLC通信指示燈閃爍就不正常了,請問有什么辦法可以解決嗎,變頻器和PLC通信得是屏蔽線連接的,變頻器接地也做了,還是沒有辦法解決。變頻器是485通信
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-28
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-12 13:56
要看你變頻器大小,一般小功率的變頻器是不需要做太多額外的動作的,如果功率比較大,或者干擾持續發生,可以考慮增加變頻器與控制器的距離,或者加金屬網罩,甚至分開電箱安裝,使用屏蔽線,地線單點接地,走線分開穿金屬線管,或者是隔離的金屬線槽,增加直流電抗,輸入輸出濾波,使用EMC濾波功能,信號接線端可以加合適的電容,程序可以增加濾波處理,通訊采用總線方式,一般就這些方法,如果以上均不行,換PLC或者變頻器吧。
樓主留言:
變頻器400KW一臺315KW四臺110KW3臺1.5五臺18.5一臺
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mqgmqg) 真是好人!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 漂亮老师做爰8| 兴宁市| 鲜城| 台江县| 明水县| 三人成全免费观看电视剧高清| 《美国式禁忌》02| 久9re热视频这里只有精品| 肃宁县| 青青草国产97免费观看| 日本乱人伦av精品| 《丰满的女邻居》在线观看 | 潮安县| 财经| 主人调教巨奴性奶牛少年| 欧美尺寸又黑又粗又长| 松桃| 日本乱偷中文字幕| 侯马市| 威信县| 久久热在线视频| 欧美大片免费播放器| 安岳县| 国产熟妇搡BBBB搡BBBB| 万安县| 惠东县| 青青青国产免费线在线观看| 崇文区| 饶阳县| 正蓝旗| 上高县| 洛南县| 贵州省| 建始县| 仁化县| 石楼县| 欧美成在线精品视频| 桂林市| 马尔康县| 凤阳县| 安泽县|