成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要確定接近開關沒有接錯,S/S接在+24V上,那么X端子就是正極性的,要與負極相通X點才能動作,你直接用萬用表毫安檔測量一下X點到負極的電流是多少,測量一下X點到0V,接近開關的棕色線的接點到0V之間的電壓,如果X點比接近開關正端的電壓高的話,你就得檢查一下接線了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 久久热在线视频| 和顺县| 黔南| 镇巴县| 日韩a片r级无码中文| 日本av免在线费播放不卡| 锦州市| 成人做爰A片免费看黄冈| 日本高清www午色夜在线视频| 欧美视频在线视频大片a| 瑞昌市| 日本高清aⅴ毛片免费| 朔州市| 妺妺的性放荡日记H| 桐梓县| 天门市| 梅州市| 汉寿县| 欧美牲交aⅴ俄罗斯| 额济纳旗| 成全视频在线播放观看方法| 芜湖市| 白洁一夜被爽了七次在线观看| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ| 盱眙县| 亚洲经典一曲二曲三曲| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 一炕四女被窝交换啪啪| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 水富县| 日本欧美18禁毛片大片| А√天堂资源地址在线官网 | 宜丰县| 搡老熟女老女人一区二区| 成全电影大全免费观看完整版动漫 | 廉江市| 欧美日本一区二区视频专区| 涞源县| 南安市| 泸溪县|