匯川HIU -1614MR-XP PLC 硬件接口 s/s 接的直流電源24V+ NPN型接近開關棕色接直流電源24+ 藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V 感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵 信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0 X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?) |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
你該用PNP的接近開關吧 棕24+ 藍色 0V 黑色出來應該也是0V S/S公共端為24+ 黑色輸入與公共端才能導通吧 除非PLC公共端有0V的 用NPN就行了 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。 [attachment=150520] [attachment=150521] 你自己都用萬用表直接短接0V了 PLC燈亮 就應該選擇輸出為低電平的啊 大哥 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
說句實話人家給你說呢 你不聽 我真的不想給你解釋了 你自己都說了當接近開關給擋住的時候輸出電壓為18V 就是高電平了 但是你PLC的輸入的公共端是24+端子 你說X0-X1-X24 信號進來什么信號為導通信號呢 我真的不想解釋了 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
我就這么給你說吧 很多PLC都是輸入公共端為+24V 極少數的牌子是輸入公共端COM端子的 我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的) 你要想PLC輸入亮的話 是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢? 我不知道你電路原理圖 怎么畫出來的哦 |
---|---|
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
你不感應接近開關是 輸出控制線黑色是24V 感應接近開關是 輸出控制線黑色是0V 也就是你你接近開關是常閉型輸出的啊 感應就是斷開 |
---|---|
|