雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
近日在使用WinCC flexible SMART V3對SMART LINE 1000IE V3觸摸屏進行下載時當執行至“檢查兼容性”后則會出現“動作執行失敗”。 無法繼續下載程序。 原項目是使用SIMATIC WinCC flexible 2008 SP4的1000IE程序經過壓縮后在WinCC flexible SMART V3解壓后重新更改觸摸屏類型而成。 使用WinCC flexible SMART V3編輯一個新的項目同樣無法下載。 現在懷疑是觸摸屏的硬件版本過低導致,不知道各位是否遇到同樣現象。 新的屏已經寄回經銷商,請他們幫忙檢查一下。因為WinCC flexible SMART V3只能安裝與WINDOWS7系統。 短時間沒辦法更換電腦做測試。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
請問是否是硬件版本不同導致無法下載? |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
2:服務工具: SIMATIC ProSave,此軟件為受限,需要申請在德國服務器下載,下載頁面: 現在就是這個軟件無法下載。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
今天屏已從經銷商返回,返回前已下載一個空的項目文件。確實是能正常下載。 HMI系統版本號確定未被更改。 以下是使用我的電腦下載時出現的畫面: [attachment=149733] |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
對不起,我沒表達清楚。 經銷商工程師使用電腦能下載項目,我的電腦不可以。 現在正在對我的電腦進行殺毒處理。暫時還不敢重做系統。因為所有軟件都已正常使用。 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
![]() ![]() |
謝謝了。我下載試試。 |
---|---|
|