2N模擬量模塊,輸入的話2AD和4AD一樣,電流輸入的話要短接電流和電壓端子,輸出的話電流輸出不需要短接,2DA電壓輸出需要短接IOUT和COM端子,4DA沒有說要短接,那么問題來了
       2DA需要短接而4DA不需要短接嗎?
       望哪位師傅幫我解釋解釋,謝謝
今天打了三菱400電話,給出的答案是2DA電壓需要短接IOUT與COM端子,4DA不需要短接,說是內部線路設計不同(雖然態度不是很好總是打斷我的問題還顯的很不耐煩)我想問下樓下的兩位師傅你們是不短接的嗎?我想三菱400電話給出的答案應該不會錯吧
[attachment=148578] [attachment=148579] [attachment=148580] [attachment=148581]    
[ 此帖被老菜鳥學電控在2016-06-15 19:10重新編輯 ]
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-07-11
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 14:35
輸出好像是不需要的吧
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-13 21:27
頂上去 ,為什么圖片上看2DA在電壓輸出時需要短接電流和COM端子,而4DA不需要短接呢?
peterchen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 135 點
下載積分: 996 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-19
最后登錄: 2018-06-27
查看peterchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-14 20:17
原文手冊圖形2DA沒有連接線IOUT與COM
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-14 20:33
我也是書上看到這個后把我搞暈了,截圖是官網下載的電子檔資料
jiunnyih
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 166 點
下載積分: 1625 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-10
最后登錄: 2025-07-21
查看jiunnyih的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-15 03:21
輸入作電流輸入時V.I一定要短接
輸出側一定不可短接
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-06-15 19:13
頂上去大家都討論討論
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3460 個
工控威望: 20999 點
下載積分: 35353 分
在線時間: 1812(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-07-27
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-06-15 19:30
賦個值萬用表一打就行了,這也糾結
自動化單機,生產線,項目編程調試!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 1368 點
下載積分: 27690 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-07-27
查看rongbing的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-06-15 21:21
請你們看好是模擬輸出還是模擬輸入,在討論,AD為模擬量輸入,DA為模擬量輸出.2AD輸入需要短接,4DA是模擬輸出,然后看各自的手冊,使用是不同的
542868779
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 276 點
下載積分: 444 分
在線時間: 310(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2025-07-26
查看542868779的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-06-15 23:24
兩種都用過,2DA電壓輸出需要短接IOUT和COM端子,4DA不要短接,剛開始用于也是打電話問,手冊倒來倒去看

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 灵石县| 建平县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 久久精品一区二区三区四区| 德令哈市| 武定县| 油尖旺区| 东阳市| 日产中文乱码字幕无线观看| 京山县| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 三年成全免费看全视频| 欧美MV日韩MV国产网站| 精品国产乱码久久久久夜深人妻| 静海县| 三个男人躁我一个爽小芳视频| 亚洲一本色道****AV| 拍真实国产伦偷精品| 成品人和精品人的区别三叶草| 隆德县| 欧美日韩精品| 亚洲国产成人精品无码区99 | 万荣县| 东京热无码中文字幕AV专区| 青青成线在人线免费啪| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 汨罗市| 亚洲精品午夜精品| 通州区| 黄陵县| 欧美另类人妻制服丝袜| 池州市| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 华蓥市| 日本不卡高清免费中文av| 集安市| 云霄县| 江油市| 封开县| 洛宁县| 咸丰县|