現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了!!!

 
clliulong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 113 點
下載積分: 3415 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2018-03-02
查看clliulong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-25 09:16
最好用兩個開關電源。一個給PLC供電。一個給負載供電。要是都用一個就會出現這種情況。對PLC也不好。負載工作的時候會產生大電流,影響PLC的輸出。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全免费高清观看在线| 人人超碰97CAOPOREN国...| 大宁县| 日本激情特黄三级激情视频| 绥德县| 永丰县| 信丰县| 成全视频高清免费观看电视剧| 炎陵县| 许昌县| 成全二人世界免费观看| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 国产精品99精品无码视亚| 国产精品久久久久久久久久| 日日摸处处碰天天看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 巜大学生特殊精油按摩2| 人妻引诱中文字幕| 国产农村妇女精品一二区| 及笄承欢H全肉| 大石桥市| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 油尖旺区| 欧美黄网站色视频免费| 无码人妻一区二区三区一| 工布江达县| 97伦伦午夜电影理伦片| 性做爰全部免费播放| 壤塘县| 日本无码av手机在线看| 罗平县| 成全影视大全在线观看| 朝阳市| 荆门市| 成人性生交大片免费看R链接| 无为县| 青青青国产免费线在线观看| 久久精品99久久久久久久久| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 国产日本无码色情AⅤ免费看| 肉体奉公HD中文字幕|