現有一臺新設備碰到一個問題,開關電源會經常斷電重啟,導致plc和觸摸屏重啟,懷疑是開關電源功率不夠,因為把小繼電器拔掉五六個就可以用了,但是運行一段時間后還是會跳。 后來仔細把所有24v設備功率仔細計算了一下,同時工作的最大功率應該在150w左右,而開關電源有200w應該夠用的。
因為每次重啟都是在同一時候,那個時候同時有10個小繼電器線圈和8個電磁閥線圈吸合,懷疑是不是反串電流過大導致開關電源重啟。
這種情況應該怎么辦,大家幫忙看看,是不是在線圈兩端反向并一個二極管,還是并聯電阻電容,還說直接加大開關電源。
如果并聯二極管或者電容,應該用什么型號的。
小的在這里先行拜謝各位大俠了!!!

 
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1947 個
工控威望: 2100 點
下載積分: 11156 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-01
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-25 10:56
1、部分負載啟動電流會不會超過  
2、運行時芯片是否過熱重啟
建議負載(電磁閥)電源和控制電源分開

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 8拔插拔插X8免费视频X_拔插...| 曲麻莱县| 雅安市| 金山区| 定边县| 国产CHINESE| 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 隆子县| А√天堂资源地址在线官网| 亚洲精品一区二区久久| CHINESE国产高清AV| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 南澳县| 正定县| 成人午夜精品久久久久久久| 欧美又黄又嫩大片A级| 久热这里只精品99re8久| 高清| 欧美日韩国产无线码| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 欧美日韩精品| 聂拉木县| 涞源县| 三年在线观看免费大全四年级| 免费观看视频| 锡林郭勒盟| 双腿张开被5个男人调教电影| 欧美变态另类ZOZO| 马龙县| 久草热在线网站观看| 秋霞鲁丝片av无码学生| 文登市| 不戴奶罩的邻居HD中文| 年轻的妺妺2伦理HD中文字幕| 西昌市| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 永州市| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 彝良县| 成全影视在线观看第5季完整版|