樓主  發表于: 2016-03-13 20:54
三菱q系列plc可以在梯形圖中強制外部io口off嗎,編程軟件中是如何實現強制外部io口的?是否可以在自己的程序中實現?求助各位大神啊
591948439
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 167 點
下載積分: 381 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-03-10
查看591948439的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-14 11:16
聽說是可以的,但我沒有直接試成功過。一般我們強制都是輸出,所以我嘗試強制PLC內部輔助繼電器M去啟動Y,這樣是可以的
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1145 個
工控威望: 1352 點
下載積分: 27075 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-06-29
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-14 11:33
你好怎樣強制呢?可以說的具體些嗎
進擊的一毛一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2016-05-14
查看進擊的一毛一的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-03-14 19:04
引用
引用第2樓rongbing于2016-03-14 11:33發表的  :
你好怎樣強制呢?可以說的具體些嗎

比如外部輸入模塊中的io X10,不給外部輸入,只是在控制屏上把X10切換為on/off狀態,plc和控制屏是通過網線連接,但是出于安全考慮,如果網線斷掉,X10如果在on狀態應該能自動切換到off狀態,在梯形圖內部可以通過檢測sd1288.a寄存器來識別網線的連接狀態,但是由于外部模塊的存在,不能通過RST指令將X10置位,所以我想請教下給位前輩有沒有什么方法可以在梯形圖內將X10復位,
進擊的一毛一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2016-05-14
查看進擊的一毛一的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-03-14 19:07
引用
引用第1樓591948439于2016-03-14 11:16發表的  :
聽說是可以的,但我沒有直接試成功過。一般我們強制都是輸出,所以我嘗試強制PLC內部輔助繼電器M去啟動Y,這樣是可以的

其實我主要是想強制外部輸入X的狀態,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2863 個
工控威望: 3635 點
下載積分: 3554 分
在線時間: 3824(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-06-28
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-03-14 19:28
這個不可能的吧,你可以采用另一個編程方式。LD X0 out M0   ,這樣就可以對M0進行各種設置,包括你上面所說。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 6120 點
下載積分: 55456 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-03-15 11:05
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
進擊的一毛一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2016-05-14
查看進擊的一毛一的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-03-15 15:58
引用
引用第6樓john42tw于2016-03-15 11:05發表的  :
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。

B接點?是指鏈接寄存器嗎
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 6120 點
下載積分: 55456 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-03-15 16:16
B接點---常閉接點(NC)。
A接點---常開接點(NO)。

A接點-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接點-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
                  如此可避免當線路被咬斷、鬆脫時,無法發出訊號讓動作停止。
進擊的一毛一
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 573 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-03-13
最后登錄: 2016-05-14
查看進擊的一毛一的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-03-15 16:28
引用
引用第8樓john42tw于2016-03-15 16:16發表的  :
B接點---常閉接點(NC)。
A接點---常開接點(NO)。

A接點-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接點-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
.......

太謝謝你了 這么耐心的講解。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4683 點
下載積分: 15097 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-06-27
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-03-18 08:08
shift  + enter
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-03-18 11:55
6樓正解!
強制入力點輸入OFF,三菱PLC做不到。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 宁强县| 久9re热视频这里只有精品| 仲巴县| A片试看50分钟做受视频| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 欧美av旡码高清免费播放| 崇信县| 青河县| 鄢陵县| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 崇州市| 陆丰市| 龙井市| 邯郸县| 强壮的公次次弄得我高潮A片日本| 淮安市| 东京道一本热中文字幕| 日本无吗无卡v免费清高清| 平乐县| 德化县| 性做爰全过程免费播放| 彩票| gogogo在线高清免费完整版| 国产无线一线二线| 青草草97久热精品视频| 欧美疯狂party性派对| 日本妇人成熟a片| 国产SUV精品一区二区| 久久精品国产精品| 成全影视大全在线观看第二季| 日本无吗无卡v免费清高清| 他的舌头挺进了我下面| 欧美free嫩10| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| 欧美视频专区一二在线观看| 成全在线观看免费完整版| 汉源县| 9420免费高清在线观看1中文| 欧美a级v片| 成人做爰A片免费播放魅影APP| GOGO**无码一区二区|