[attachment=144553] [attachment=144554]  西門子s7-200的modbus庫不是很懂,望大師們賜教,我想把頻率數寫入變頻地址H2001中應該如何設置,把啟動命令寫入H2000,應該怎么設置
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-20 11:04
modbus初始化程序沒有問題,要理解西門子200modbus通訊的難點就是要理解mbus_msg各管腳的具體含義。
其中:
en:通訊使能端用SM0.0
first:激活指令端,需要用沿觸發
slave:連接的從站地址,必須與變頻器設置的從站地址對應一致
rw:讀、寫,=0是讀;=1是寫
addr:從站數據區地址,這個是難點,需要和從站的modbus數據格式,類型等考慮
count:讀取或寫入數據的個數
datapt:參與通訊的本方數據暫存區,就是讀取或寫入到從站變頻器上的數據都存放在這個地址區,這個區是你用戶自定義的,需要與count管腳配合。通訊個數是以bit或word的方式進行的。當通訊是以bit單位時,必須是以8的整數倍形式。
done:讀取、寫入完成標志位,完成后置位一個周期
error:故障代碼,當通訊出現故障時,方便用戶根據故障字節值判斷問題的所在
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(plc學者) 熱心助人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线无码一区二区三区 | 成全动漫视频在线观看免费高清| 欧码的XL是亚洲码| 夏津县| 广州市| 临江市| 精品国产18久久久久久| 中文字幕一区二区人妻电影| 三亚市| 日本wvvw在线中文字幕| 姜堰市| 丰满的继牳2理伦片| 邯郸县| 免费E站看大片| 亚洲****电影在线观看| 青青青欧美视频在线观看| 日韩精品无码一区AAA片| 成全动漫在线观看更新时间| 成全电影大全第二季免费观看 | 吉林省| 日本无吗无卡v免费清高清| 中文字幕AV一区二区三区| 欧美日韩av无码在我| 日本乱中文字幕系列| 乃东县| 欧美熟妇| 固安县| 双峰县| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 花莲县| 少妇三级全黄在线播放| 施秉县| 久草日B视频一二三区| 黎城县| 天祝| 欧美日韩视频高清一区| 东莞市| 水富县| 国产熟妇无码A片AAA毛片视| 文水县| 高台县|