報警程序是設定原點用的,回原點方式是數據設定型,手動正反轉都可以動,一啟動設定原點pLC就報警,報警詳情如圖,求大神指教這程序哪里錯誤,該怎么改才能運行,謝謝了! 定位模塊是QD75MH4 |
---|---|
|
wfsqdteco
級別: 探索解密
![]() |