    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 652 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-05-19
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国色天香精品一卡2卡3卡4| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 日本av在线看| 宝贝腿开大点我添添公视频视频| 喀喇| 日本大香伊蕉在人线国产| 女人张开腿让男人添| 《年轻女教师3》在线HD| 成人永久免费CRM入口在哪| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 99久RE热视频这里只有精品6| 苏尼特右旗| 太原市| 妺妺的性放荡日记H| 闵行区| 吴江市| 99久热在线精品视频观看| 久久精品一区二区三区四区| 合江县| 城口县| 国产精品成人99一区无码| 嘉禾县| 崇信县| 桃园市| 托克托县| 淮安市| 免费网站在线观看高清版电视剧| 北流市| 唐山市| xbox高清视频线| 妺妺的第一次好紧3伦理| 国产精品一区二区在线观看| 洱源县| 玉田县| 欧美成熟美妇乱| 久热国产精品视频一区二区三区| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 欧美gv完整版视频网站| 欧美牲交aⅴ人妖| 久热亚洲精品一区二区| 乐都县|