成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-10-26
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三免费高清| 东光县| 日本熟妇中文字幕无码| 日本a∨好看av高清在线观看| 莱芜市| 锡林浩特市| 朝阳县| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 张北县| 日本特黄特黄刺激大片| 99热这里只有精品| 日本按摩高潮a级中文片| 长丰县| 《被按摩的人妻中文字幕》| 国产亚洲精品久久久久久快乐8 | 日本乱人伦av精品| 日本 学生?亚洲?护士| 欧美综合缴情五月丁香| 亚洲国产精品成人精品A片| 久久成人无码国产免费播放 | 国产精品国产三级国AV在线观看| 人善交vide欧美| 台北县| 日韩亚洲国产中文永久| XX性欧美肥妇精品久久久久久| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 真人作爱90分钟免费看视频| 鄂温| 少女国产免费观看高清电视剧| 欧美亚洲日本国产黑白配| 辰溪县| 《漂亮的女邻居5》HD| 礼泉县| 日本不卡高清免费中文av| 日本翁熄系列乱在线视频| 成品人和精品人的区别三叶草| 日本丰满熟妇高清av| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 呼玛县| 横峰县| 教育|