樓主  發表于: 2015-12-21 21:52
今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機,  電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,
來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正常可以在運行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200兆歐,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
[ 此帖被lqy19820329在2015-12-22 21:06重新編輯 ]
whwits
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 91 點
下載積分: 530 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-11-07
最后登錄: 2016-02-22
查看whwits的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 01:00
這種問題,一般來說,要檢查各接線是否存在不正確之處。如果都接正確了,再看看線是否有斷路現象。如果接線也的確正確,線也完好,再找設備是否有問題。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美整片欧洲熟妇色视频| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 增城市| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 香蕉久久国产AV一区二区| 两男一女一床一添一摸| 日本大胆人体艺术| 欧美乱妇无码大片在线观看| 日本乱码中文在线观看| 欧美禁忌乱偷在线观看| 铅山县| 日本a级视频在线播放| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频| 枝江市| 交口县| 丰都县| 精品一区二区三区四区| 一道本AV免费不卡播放| 暖暖免费视频日本中文| 亚洲经典一曲二曲三曲| 《年轻护士2》中文字幕| 欧美a级毛欧美1级a大片| 欧美日韩视频高清一区| 林周县| 欧美熟乱第1页| 99久热精品免费观看98| 欧美尺寸又黑又粗又长| 日本亚洲中文字无码| 日本少妇做爰全过程毛片| 欧美黄色片| 商城县| 小宝贝真紧H军人h| 永吉县| 华宁县| 少妇熟女视频一区二区三区| 彰武县| 资阳市| 昌宁县| 茂名市| 海门市| 上犹县|