成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

fanatic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanatic的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-05 22:38
例如:三菱變頻器,自動時PLC輸入模擬電壓,手動時觸摸屏輸入模擬電流,可以實現嗎?  可以的話是不用AU端子進行手、自動切換?  請教各位大神。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 23:23
三菱變頻器本身可以設定選擇的頻率輸入源的功能,輸入以電流頻率訊號時需加入AU接點,只是您自動用PLC的DA模組或手動由人機設定輸出到變頻器還是要由PLC的模組輸出不是嗎?映像只加電流頻率訊號加AU點會不鳥您的
給參考
[ 此帖被jonny_jean在2015-12-05 23:38重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56018 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-12-07 10:19
引用
引用樓主fanatic于2015-12-05 22:38發表的 三菱變頻器能否實現手動模擬電流輸入,自動模擬電壓輸入 :
例如:三菱變頻器,自動時PLC輸入模擬電壓,手動時觸摸屏輸入模擬電流,可以實現嗎?  可以的話是不用AU端子進行手、自動切換?  請教各位大神。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区免费| 宁国市| 圈养调教(粗口H)| 大厂| 久久综合精品一区二区三区| 根河市| 欧美丰满大乳大屁股| 青春草在线视频免费观看| 荥阳市| 日本韩国av无码无线播放| 夜色88V精品国产亚洲AV| 清水河县| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 再深点灬舒服灬受不了了APP冫 | 日韩免费码中文在线观看| 欧美人毛片在线视频| 阳江市| 日本爽快片100色毛片| 伊宁县| 国产无线卡一卡二区别在哪| 免费观看又色又爽又黄的忠诚| 花莲市| 欧美高清欧美av片| 连州市| 女人国产香樵久久精品| 焦作市| 田东县| 婚后1v1啪啪做H高甜| 长治县| 临沂市| 福鼎市| 安宁市| 禄劝| 庄浪县| 99久热精品免费观看98| 日本乱人伦av| 洪洞县| 日韩精品无码一区二区视频| 布尔津县| 精河县| 闸北区|