chenbo0725
級別: 略有小成
![]() |
是這樣的,我現在做一個立式烤箱,伺服跑位置距離由分度盤上面的工件片片撞光電感應器停(由于機械設計原因不能跑設定脈沖),現在問題來了,要是速度快慢會導致位置跑的不一樣,(速度快就會跑過,我是取光電上升信號停),不知道有沒光電開關反應速度快。不受速度影響或有更好的辦法。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
那就已感應器為原點位置,前面速度隨便跑,后面碰到感應器再發固定脈沖數就可以了吧。 跑的距離只和脈沖數有關。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
你的這部分程序可以發上來看下嗎?什么PLC? |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
回復錯了,又看了你的原帖,你的也是光電式感應器,但還是出現這個問題也是費解。 |
---|---|
|