樓主  發表于: 2015-11-07 14:40
各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 15:06
老師,還是不行
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 15:08
老師 還是不行
引用
引用第1樓matengfei于2015-11-07 15:01發表的  :
把Pr79設成6,試試看能不能切換
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-07 15:25
運行頻率和運行指令都走通信
引用
引用第5樓chenxue163于2015-11-07 15:18發表的  :
還有設置完了,變頻器要斷電等沒有顯示后在重新上電。
你是運轉頻率和運轉指令都是通信,還是運轉頻率通信 運轉指令走多功能端子啊?
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-07 15:32
老師,你的那種手冊能不能給我一份,還有看了你給的手冊,現在可以切換到NET模式了,謝謝老師
引用
引用第7樓chenxue163于2015-11-07 15:29發表的  :
那你就按上面那個設置就可以了,你去看看FX用戶手冊通信篇。上面有變頻器通信案例,你發的手冊是D變頻器應用手冊
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-07 16:03
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?
引用
引用第9樓chenxue163于2015-11-07 15:45發表的  :
本網站工控下載就有,或者到三菱官網下載
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-07 16:04
但是我看了下 好像沒在這種組合模式啊
引用
引用第10樓a416662463于2015-11-07 16:03發表的  :
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成人性生交大片免费看VRV66| 日本高清视频wwww色| 国产免费观看高清电视剧| 久久日产一线二线三线品| 桑日县| 国产电影一曲二曲三曲图片| 郎溪县| 浠水县| 卢湾区| 崇礼县| 人妻互换免费中文字幕| 性生生活大片免费看视频| 莱芜市| 日本乱人伦在线观看| 正蓝旗| 国精品人妻无码一区二区三区性色| 日本av在线一区二区三区| 金华市| 久久热在线视频| 日本最新在线不卡免费视频| 免费JLZZJLZZ在线播放日...| 国产成人无码一区二区在线播放| 雯雯的性调教日记H全文骨科视频 WWW乱大交做爰XXXⅩ性 | 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 欧美人体艺术| 巜人妻公妇の浮中字| 恭城| 人妻出差被寝取中文字幕| 欧美人与动牲交a欧美精品| 国产农村妇女精品一二区| 国产一区二区三区最好精华液| 性生交大片免费看女人主体 | 国产精品成人A片在线果冻| 日本成本人片无码免费网站| 农村少妇野外A片WWW| 日本特黄特黄刺激大片| 赫章县| 共和县| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 暖暖免费视频日本中文| 华宁县|