樓主  發表于: 2015-10-13 08:41
三菱手冊上有這樣一句話:PLSV可變速脈沖輸出由于在啟動/停止時不執行加減速,如果有必要進行緩沖開始/停止時,請利用FNC67 RAMP等指令改變脈沖頻率的數值。
現在想使用PLSV  D200 Y0 Y2  然后使用RAMP指令讓D200的內容遞增或者遞減就可以間接實現PLSV的加減速功能了。
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 10:11
引用
引用第1樓lixianji_007于2015-10-13 09:10發表的  :
這個只是針對FX3UC 且Ver.2.20以下時需要用到的,這個版本以下的PLSV指令啟動/停止時不執行加減速,需配合RAMP指令實現加減速的功能;FX3U、FX3UC Ver.2.20以上時不需要,只使用PLSV即可的。現在新買的PLC版本都在這個之上了

我用的是FX1N的PLC

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美日韩国产va另类| 日本韩无码电影| 亚洲国产成人精品女人久久久| 亚洲日韩一区二区| 青神县| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 垦利县| 周至县| 开封县| 乌拉特后旗| 霍邱县| 日本视频免费高清一本18| 贵德县| 道孚县| 邵武市| 亚洲尺码和欧洲尺码专线| 容城县| 欧美熟妇| 隆德县| 扬州市| 成全视频高清免费观看好听的歌| 亚洲精品乱码久久久久久| 少妇出轨做爰高潮A片| 久草热在线网站观看| 久久亚洲精品无码va白人极品| 日本一本二本三区无码| 欧美体内she精视频| 四川妇女BBBWBBBWM| 博兴县| 欧美大片免费播放器| 日本不卡一区二区三区在线| 拉萨市| 成全视频在线观看免费高清| 桃园县| 黑巨茎大战欧美白妞| 快穿名器尤物H肉辣文| 休宁县| 日韩av一中美av一中文字慕| 平原县| 泸西县| 精华区二区区别|