最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園�?�
![]() |
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |