最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
![]() |
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
![]() |
我們也出現過幾次電柜起火的現象,現在陽明的固態繼電器都沒有用了,直接改成用施耐德的接觸器。 平時多注意電箱內接線端子的緊固和接觸器狀態的檢查,還有就是連接加熱管的接頭要經常要電工看看,接頭的位置時間用長了會發硬,然后就有可能起火。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |