passray
級別: 略有小成
![]() |
公司的設備運行時的電流一般在30A左右。目前配電柜里面的一次回路用的6平方,二次回路用的1.5平方,控制回路用的0.5平方。都是用的多芯軟銅線,常常看到別的配電柜里面的電線都是用的單芯硬線,走線非常好看,打算把公司的所有電線都換成單芯硬線,不知有什么主意事項? |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
建議使用7芯半軟硬線 全軟線無法成型 趴著不好看 單芯線難處理,容易接觸不良 有振動場合根本沒法用 |
---|---|
|