wzd123456
級別: 探索解密
![]() |
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教! |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
![]() ![]() |
看到有些回復也醉了,有些人不看清就亂說一通,我就不說那個星形接法了,肯定是可以的,熱保護器你就用jr36-20 14-22a的就行了,這個22kw電機滿負荷時相電流可以達到25a,根據平常電流12-14a,有時17a,所以你把熱繼電器調到22a就行,萬一設備出問題,電流過大,熱繼電器肯定會動作,又不會燒電機,平常不會誤動作,供參考,不對勿怪。這里面有一個關于無功功率的問題,不知搞自動控制的各位大俠對電工技術是不是也很了解呢? |
---|---|
|