三菱MR-J2S-B伺服驅動器SON信號到底是怎么一回事?如果用QD75M系列控制伺服驅動器通過SSCNET直接和驅動器的CN1A端相連,那么驅動器的SON信號是從哪里來的?????????有人說可以通過程序控制,但究竟怎么控制SON信號?????求大神指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求知
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-18 09:53
(轉載自互聯網)伺服電機的“使能信號”就是SON信號,他是電機運行的一個條件。
如果直接接0V也是可以的,就是伺服一通電SON信號就導通,電機就處于使能狀態;另外你也可以通過外部信號控制該信號。

伺服報警信號不接到PLC的話,伺服有故障的時候伺服本身會報警,處于報警狀態,不接到PLC就是PLC不知道伺服報警了,還會繼續發指令,不過因為這個時候伺服處于報警狀態,不會工作。直到報警解除。

建議:最好是把伺服報警信號引到PLC,伺服報警PLC就停止發送伺服指令,這樣比較好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bqq311601) 真誠感謝!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 真人作爱90分钟免费看视频| 欧美视频专区一二在线观看 | 桐城市| 国产大片B站免费观看推荐| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 朝阳县| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 浠水县| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 光泽县| 宝贝腿开大点我添添公视频视频| 成全电影大全免费观看完整版国语| 铜山县| 欧美拍拍视频免费大全| 日本大胆人体艺术| 科尔| 日本无吗无卡v免费清高清| 国产精品久久久久久久久久| 欧美丰满一区二区免费视频| 欧美熟妇zozozo| 亚洲 国产 日韩 在线?一区| 成全视频高清免费观看好听的歌| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014| 青青成线在人线免费啪| 鄢陵县| 欧美三级在线现看中文| 鹤庆县| 奶头好大揉着好爽视频午夜院| 秋霞影视欧美高清av片| 柳林县| 宜君县| 日本a级黄毛片免费| 大理市| 耿马| 三年在线观看免费大全四年级| 商城县| 石门县| 资源县| 绵阳市| 中牟县| 白山市|