伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現(xiàn)跳閘現(xiàn)象!負載為加熱絲。請教原因? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
速斷動作,如果前提是開關正常, 則檢查否是負載有短路或者接地的地方了。例如加熱絲溫度上升后發(fā)生變形造成。 |
|
---|---|---|
|