有朋友熟悉OMRON MODBUS-RTU通訊的嗎?
本人在使用串口網關的模式時,讀取的數據和用串口助手讀取的數據有一點偏差,哪位大大能指點嗎?
現在問題:
串口助手接受到的數據是01 04 04 C0 46 66 66 (不含CRC校驗碼)
PLC中D32350開始的數據是01 04 00 05 04 C0 46 66 66
雖然數據上沒有錯,但是OMRON PLC 加了個05 后,導致了后面數據都有了偏移,
即:D32350:0001
D32351:0004
D35352:0000
D32353:0005
D35354:04C0
D35355:4666
D32356:6600
需要的是C0 46 66 66這幾個數據,但被插入05后,04作為了數據,導致C0開始的數據都錯位了。

既然D32354中的04就是字節數了,為什么OMRON PLC不是讀取這個數據放在D32353中,
而是把04作為數據一起讀取后放在D32354開始的數據區呢?

有朋友遇到過這種情況嗎?怎么解決的呢?
wanpeng0374
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wanpeng0374的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-12 15:43
前幾天剛剛研究過,由于歐姆龍CP1系列的modbus數據幀和標準modbus的數據幀略有差異,所以導致會出現字節錯位現象。
樓主可以使用MOVD指令將錯位的高、低字節傳送給D區的其他存儲器,組成1個新字即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(玩家100) 熱心助人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 庐江县| 舟山市| 西华县| 乳山市| 日本av电影在线观看| 惠来县| 日本a级视频在线播放| 芷江| 亚洲欧美国产精品久久久久久久| 明星换脸自慰喷潮| 高邑县| 江门市| 苍南县| 一女六男NP慎入H| 欧美观看免费全部完| 少女视频哔哩哔哩免费| 哈尔滨市| 成全影视大全在线播放| 洛宁县| 欧美z0z0另类特级| 99精品久久毛片A片| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 桃园县| 人妻耻辱中文字幕在线| 措美县| 合山市| 日本免费va毛片在线看大全| 沂源县| 女部长出差的滋味HD| 成全在线观看免费完整版第二季| 99久久国产热无码精品免费| 勾人引诱(高H)公| 日韩高清在线亚洲专区| 日本a级作爱片一| 西乌珠穆沁旗| 越西县| 一个人看的WWW片在线高清中文 | 喜德县| 日本妇人成熟a片| 静安区| 固阳县|