我單位有一臺往復式空壓機,電機是15KW,啟動是接觸器控制直接啟動。現在的問題是,頻繁啟動后接觸器觸點經常燒壞,熱保護會經常動作。想用變頻器控制啟動,改善上述狀況,不知可不可行?祈盼有高人指點。
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-07-18
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 18:54
空壓機啟動頻繁,是用氣量大造成的。
最有效的辦法就是加一個1--2立方的儲氣罐。可以降低電機啟動次數,延長接觸器和電機的使用壽命。
另外也可以再買個7.5KW的空壓機,對一部分設備供氣。
星-三角啟動,不適合用在往復式空壓機上。因為,除了第一次啟動外,其余都是帶負載啟動,降壓后的起動轉矩只有全壓時的1/3,都不知道能不能轉的動。
[ 此帖被xingzb2在2015-07-23 19:02重新編輯 ]

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美黑肥妇野外bbw| 日本高清视频在线一本视频 | 国产电影一区二区三区| 少妇肉欲系列1000篇| 白洁一夜被爽了七次在线观看| 欧美色色| 成全在线观看免费完整版第二季| 湖南省| 欧美性做爰又大又粗又长| 日韩无码专区| 大香伊蕉在人线国产最新75| 沾益县| 区。| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 集贤县| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 起碰免费公开97在线视频| 内丘县| 欧美丰满一区二区免费视频| 日本无吗无卡v免费清高清| 南城县| 将军灬啊灬啊灬轻点野外 | 欧美日韩精品久久久免费观看| 辉南县| 强伦人妻bd在线电影| 日本乱中文字幕系列| 欧美禁忌乱偷在线观看| 性慾旺盛的肥岳| 思茅市| 亚洲精品乱码久久久久久| 收藏| 成全在线观看免费完整版第二季| 欧美日韩精品久久久免费观看| 久久精品一区二区免费播放| 金塔县| 欧美熟女| 日本 学生?亚洲?护士| 欧美末成年av在线播放| 怀化市| 欧美亚韩一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色毛|