現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 676 點
下載積分: 1239 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-07-24
查看hzy1818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-17 16:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
天使之心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 323 點
下載積分: 4221 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2009-02-08
最后登錄: 2025-07-24
查看天使之心的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-23 13:59
這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 南郑县| 临高县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 巜饥渴的寡妇2韩国| 免费观看全黄做爰的视频| 阿拉尔市| 国产浓毛大泬熟妇视频| 欧美日韩在线精品视频二区 | 长宁区| 巴彦县| 娇软尤物H糙汉1v1| 彰武县| 三年片免费观看了| 人妻互换免费中文字幕| 欧美专区日韩视频人妻| 少妇厨房与子伦hd| 香格里拉县| 宣武区| 欧美日韩av无码在我| 日本熟妇中文无码| 国产成人一区二区无码不卡在线| 成全在线观看免费高清完整版动漫| 三年在线观看免费完整版中文| 欧美牲交美妇图片| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 阿勒泰市| 欧美日韩av在线旡码| 日本a级视频在线播放| 怀宁县| 青草青草久热国产精品| 缙云县| 日本中文字幕在线视频二区| 日本人真人牲交免费视频| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 《漂亮的女邻居5》HD| 日本肉动漫无遮挡在线观看| BL猛烈顶弄H| 大地资源高清在线视频播放| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 成人精品一区二区三区电影| 菏泽市|