樓主  發表于: 2015-06-25 12:56
匯川H2U-2416MR-XP,COM2口能否用RS指令通信?我用了COM1通信是用的19200的波特率用RS指令通信.可COM2要用9600的波特率用RS指令通信?可COM2通信不行,COM1可以,請大神們指導一下!有用到過C0M1,COM2RS指令通信的給點建議,謝謝!大神們都沉默神馬都是浮云!已搞定謝謝兄弟的回答!
[ 此帖被劉特斌在2015-06-29 10:22重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1957 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 11181 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-19
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-26 10:23
可以啊 直接系統參數里設置一下就好了 最方便
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(劉特斌) 真誠感謝!
    劉特斌
    寧靜致遠
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 752 個
    工控威望: 2316 點
    下載積分: 1479 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2014-06-20
    最后登錄: 2025-03-13
    查看劉特斌的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-26 11:52
    可我要用RS指令發與讀一個PLB板的數據,公司要用昆侖通態與匯川H2U-2416MR-XP,PLC做一個自動測試架,需用到二個COM口,讀寫數據,用的是RS-485通信、主從結構、異步半雙工、Baud Rate:19200     Baud Rate:9600 兩個波特率,COM1用不著9200波特率RS指令通信 已搞定,COM2用9600 波特率RS指令通信還在想,請教各位指導一下,謝謝!  

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 欧美成人午夜无码A片秀色直播 | 三年在线观看免费完整版中文| 日产国产欧洲系列| 女人国产香樵久久精品| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 嵩明县| 布拖县| 阳曲县| 成全在线观看免费完整版下载| 尚义县| 欧美黄色视频| 三年在线观看免费大全| 很黄的叫床口述| 屯门区| 广灵县| 欧美日韩高清视频一期| 欧美一曲二曲三曲的区别小说| 久久久久久国产免费A片| 日本无遮掩裸身图片| 德安县| 99热这里只有精品| 性生交大片免费看L| 陇川县| 中文字幕在线观看| 许昌县| 明星换脸自慰喷潮| 伊金霍洛旗| 久99久热只有精品国产99| 资阳市| 久见久热?这里只有精品| 敦化市| 欧美日韩高清视频一期| 涡阳县| 广西| 久见久热?这里只有精品| 视频| 密云县| 昆山市| 晋城| 乌审旗| 翁与小莹高潮24章|