請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
yjs2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 197 點
下載積分: 814 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2014-05-26
最后登錄: 2024-04-19
查看yjs2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 16:30
溫控器內的PT  IT  DT  這三個參數可以調整達到你想要的效果.

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 国产永久精品大片wwwApp| 徐水县| 青阳县| 伊人久久精品一区二区三区| 称多县| 四川省| 牙克石市| 亚洲国产精品成人精品A片| 乳山市| 大香伊蕉在人线国产最新75| 南皮县| 好爽毛片一区二区三区** | 墨江| 射洪县| 国产永久精品大片wwwApp| 亚洲****永久免费| 久久久久国产一区二区三区| 国产精品久久久久久久| 日本大尺度无遮掩免费视频| 欧美日韩av无码在我| 五个姿势夹到男人爽| 肃宁县| 云林县| 日韩一区二区三免费高清| 昌吉市| 日本高清视频在线一本视频| 库尔勒市| 国产日韩一区二区三免费高清| 阿克| 成全影视在线观看第5季完整版| 昭平县| 国产又黄又爽的免费视频| 日本在线观看| 日本高清视频在线一本视频| 余庆县| 性生交大片免费看女人主体| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 沙湾县| 成人乱人乱一区二区三区| 欧美黑肥妇野外bbw| 项城市|