liaohp
級別: 略有小成
![]() |
各位前輩大家好! 現在我又碰到了一個問題,我有兩套Q02+QJ71C4N系統,假如想要實現兩個系統通過 無順序協議 進行對發數據的話,請問如何避開同時發送造成數據沖突的問題 我現在就卡在這里了,因為采用422四線制就沒有問題,485兩線制就出現數據包成幀錯誤,當然我也知道是數據對發造成的。 自己也想做一個收發的機制,就是A在發的時候,B不能發,B在發的時候,A不能發,可是我如何用編程來實現,就無從下手了,請各位前輩不吝賜教! 謝謝 |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
![]() |
樓主傻了吧,485,cclink,fro-buss,can,divecent。。。都是輪詢,只能一個主站,只有以太網不是主存在主站, |
|
---|---|---|
|