如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備
檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象
是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了
luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 08:24
一. 37腳警報在正常狀態下是輸出的,發生警報是則斷開。
二. 手動試運轉必須斷開SRV-ON
三. 設定參數PR0.06和PR0.07,確認脈沖形態

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全在线观看高清完整版免费动漫 | 欧美日韩免费二区播放| 天等县| 成人午夜精品久久久久久久| 欧美亚洲日本国产黑白配| 欧美一线高本道高清免费| 国产精品国产三级国AV在线观看| 绥滨县| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 日本免费播放av一区二区三区| 成全大全免费观看完整版高清下载| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 欧美日韩精品一区二区在线| 广宗县| 久久热这里只有精品| 97伦伦午夜电影理伦片| 高邮市| 日韩无码专区| 少女视频哔哩哔哩免费| 99E久热只有精品8在线直播| 三人成全免费观看电视剧高清一| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 日本无码专区无码二区| 日本高清视频色wwwwww色| 欧美日韩av在线旡码| 日本道av无码无卡三区| 班戈县| 日本最大色倩网站www免费| 日本韩av无码毛片| 仲巴县| 欧美又黄又嫩大片A级| 亚洲精品巨爆乳无码大乳巨| 渭源县| 欧美日韩精品| 连州市| 日本按摩强伦姧在线观看| 关岭| ****亚洲精品字幕夜夜嗨| 仁寿县| 日本不卡一区二区高清更新| 车致|