PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線。現還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
hewm
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 391 點
下載積分: 18754 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-09-12
最后登錄: 2025-06-28
查看hewm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 11:13
可能是干擾的問題,你在驅動器U/V/W到電機的輸出線上套一個鐵氧體濾波器試試看(離驅動器約6cm左右).

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 中文字幕在线观看| 少妇精品无码一区二区免费视频| 吉木萨尔县| 婷婷亚洲五月***久久| 欧美三级真正av| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 成人做爰A片免费看网站性晶| 许昌县| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 成全影视在线观看更新时间| 起碰免费公开97在线视频| 呼和浩特市| 时尚| 日本口工漫画| 公与媳一区二区三区| 日本亚洲精品无码专区| 国产SUV精品一区二区| 天天噜噜噜在线视频| 我被六个男人躁到早上动态图| 老女人性生交大片免费| 日本最大色倩网站www免费| 主仆调教SM束缚绳索捆绑| 日本妇人成熟免费| 精品人妻无码一区二区三区淑枝| 欧美牲交av免费| 真人老太太实战镖客视频 | 九江县| 邢台县| 东乡| 久热在线这里只有精品| 韩国A片巜上司的秘书| 灵台县| 日本wvvw在线中文字幕| 真人老太太实战镖客视频| 阳春市| 日韩精品一区二区在线观看| 丽江市| 成全在线观看免费完整版的方法| 岑溪市|