最近有個恒溫房的東西要做,想用電加熱,不知道能不能滿足要求,溫度控制:40±1℃。房間大概70平。用電加熱的話應該如何控制?有沒有做過這方面的朋友,提供點資料或者方法來借鑒下,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-25 19:08
多謝大家的回復,今天去現場看了,客戶原來有一套類似裝置,是用5組電熱絲通過固態繼電器控制的,溫度在±3攝氏度的樣子。應該也采用同樣的方法!固態繼電器是不是就是類似于可控硅一樣的?
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-27 21:15
控制溫度的時候是單獨觸發加熱效果好,還是同步觸發好點?就是5個固態繼電器用同一個控制信號,還是分別用5個控制信號?用5個控制信號 用PID的話 可能不太好控制,因為需要逐級增加或減少加熱組的數量。望有經驗的兄弟提供個四路啊,謝謝!
283596603
盟主
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2024-11-11
查看283596603的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-27 21:16
引用
引用第5樓john42tw于2015-05-26 14:01發表的  :


固態繼電器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
可控硅-控制電流大小,來控制溫度。

.......價格方面用可控硅的話搞很多嗎?幾倍 甚至幾十倍?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 沁源县| 亚洲尺码日本尺码专线| 国产精品久久久久久久久久| 人妻偷人VA精品国产旡码| 子洲县| 宽甸| 济源市| 芜湖市| 阿拉善盟| 日本二区三区欧美亚洲国| 日本被强奷到舒服的视频| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址| 宣威市| 国产AⅤ爽AV久久久久成人社区| 广德县| 久久久天堂国产精品女人| 三年成全免费看全视频| 日本无码一区二区三区免费播放| 日本无吗无卡v免费清高清| 国产亚洲精品久久久久久快乐8| 义马市| 欧美国产成人精品一区二区三区| 在线高清电视观看免费视频| 欧美精品在线观看| 云安县| 日本加勒比在线一区中文字幕无码 | 日本加勒比无码中文字幕| 欧美高清在线精品一区| 亚洲一区二区三区高清网| 万盛区| 三年片在线观看大全国语| 遂川县| 欧美整片欧洲熟妇色视频| 平南县| 全篇肉高H秘书被C办公室AV| 平顺县| 大竹县| 都江堰市| 伊人久久精品一区二区三区| 久久久国产精品| 萍乡市|