遇到臺達觸摸屏DOP-B10S615與三菱FX3U PLC 232bd/422bd通訊問題。網上沒找到答案,自行解決后,與大家分享下。

觸摸屏用的COM2,選擇好通訊的PLC型號,通訊界面232或422,線是自制的。
觸摸屏其它端口沒試過,估計也沒多大問題,有興趣的朋友可以驗證下。
其實只需將波特率設為19200即可(默認的是9600),其它默認。422bd或232bd均可(實物驗證過)。

PLC側不要做任何設置!
若之前做過設置則需將D8120、D8400、D8420清零,且清零后重啟
可用plc自帶的清除軟元件內存。
也可寫程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新編輯 ]
風中凌亂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-05-15
最后登錄: 2023-08-29
查看風中凌亂的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-05-22 10:05
看圖,這里是DOPSOFT軟件和S7-200 smart RS485通訊  用的ASCII協議  。

只要設定COM2就好了,不要管COM3。(COM3是和其他通訊與PLC無關)。

只要在HMI軟件通訊設定里設好控制器的名稱(比如S7-200)、地址、通訊格式,HMI通訊操作就完畢了。

對于PLC在PLC的操作軟件設置下地址(如圖為2)和通訊格式就好了,剩下的就用通訊線連接就好了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 那曲县| 一区二区视频| 欧美40老熟妇| 屏东市| 乌苏市| 东乡县| 日本wvvw在线中文字幕| 泸定县| 特级毛片片A片AAAAAA| 日本一本二本三本av网站| 办公室少妇激情呻吟A片在线观看| 基隆市| 开封县| 精品乱码一区二区三四区视频| 大地资源高清在线视频播放 | 曲水县| CHINESE国产高清AV| 成全电影大全在线观看国语版高清| 当涂县| 躁老太老太騷BBBB| 白河县| 日韩欧美中文字幕在线二视频| 韩国A片巜上司的秘书| 少爷被调教室跪趴SM男男| 日本免费va毛片在线看大全| 三年在线观看完整版免费高清| 99E久热只有精品8在线直播| 成全在线观看高清完整版免费动漫| 日本好大好硬好爽免费视频| 安吉县| 日本av无码一区二区三区| 远安县| 八宿县| 成全电影大全在线播放| 久久久成人毛片无码| 韩国三级巜双乳紧扣| 国产嫖妓风韵犹存对白| 南岸区| 碌曲县| 欧美残暴折磨在线播放免费| 少妇的味道4|