成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

qq491939779
永遠想在最前面!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 277 點
下載積分: 490 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-02-25
最后登錄: 2024-10-11
查看qq491939779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-11 17:10
各位同行,現在我遇到這樣一個問題,是關于電表的,我們的測試層進線是95平方MM,大概能承受的電流是290A,但,我們平時的負載大概就只到10多A,可是,測試的時候就用到200多A的電流了,但是,很少測試,大概一個月只測試那么一兩次,該怎么裝電表才能做到經濟、合理?如果我用5A的電表和300/5的互感器,在平時只有10多A的電流的情況下,有沒有影響?
[ 此貼被qq491939779在2008-06-20 12:31重新編輯 ]
永遠想在最前面!
qq491939779
永遠想在最前面!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 277 點
下載積分: 490 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2008-02-25
最后登錄: 2024-10-11
查看qq491939779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-13 19:01
引用
引用第1樓taipi-k于2008-06-11 20:23發表的  :
電表的最佳工作范圍為1/3~2/3,
  互感器的精度為2%,300/5,最小計量為:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,電表有可能不走的。


謝謝,互感器的精度是不低于0.2或0.2S,就因為考慮到你所說的,所以想問有沒有什么辦法解決?
[ 此貼被qq491939779在2008-06-13 19:10重新編輯 ]
永遠想在最前面!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 全黄做爰100分钟视频| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 二手房| 南昌市| 拍真实国产伦偷精品| 成全视频免费高清| 日本丰满熟妇高清av| 欧美性爱图| 日本最新在线不卡免费视频| 视频| 吉林省| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 铜川市| 《丰满老女人》伦理HD| 三根一起进菊眼H男男视频| 中文字幕AV一区二区三区 | 兴山县| 黔南| 繁昌县| 国产尤物AV尤物在线看| 象山县| 日韩欧美高清DVD碟片| 青青河边草最新视频| 欧美老熟妇乱子伦视频| 日本一区二区三区免费| 亚洲精品午夜精品| 日韩欧中文字幕精品| 福泉市| 三年高清片大全| 日韩av影院在线观看| 久热视频 这里只有精品| 日本欧美18禁毛片大片| 丞相闺房床榻粗喘H娇女 | 桐柏县| 欧美老熟妇乱子伦视频| 成全视频在线观看免费观看| 隆回县| 真人交性配全过程| 阳谷县| 欧美性爱图| 粗暴调教玩弄NP高H小说|