急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
wujianzzx
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 19:59
急停按鈕是在緊急情況下切斷控制電源而用,所以只有拍下才最快最符合人的本能,重新起動得按起動按鈕,而且鎖不住說明壞了就應該及時更換

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 9420免费高清在线观看1中文| 疯狂做爰高辣H文H| 武义县| 精品乱子伦一区二区三区| 乐清市| 泰来县| 日本a级按摩片| 国产乱码精品一品二品| 欧美mv日韩mv最火的一句| 亚洲精品乱码久久久久久| 日本无码动漫av专区| 好爽毛片一区二区三区**| 三年成全免费高清大全| 成全电影大全在线观看国语高清| 日本抽搐一进一出越深越好| 无码成人精品区在线观看| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 欧美专区| 天津市| 人与动人物av片欧美| 迁西县| 绵竹市| 欧美刺激性大交| 昆明市| gogogo在线高清免费完整版| 石渠县| 欧美gv完整版视频网站| 梅河口市| 疏附县| 亚洲精品一区二区三区在线| 中卫市| 国产精品成人99一区无码 | 欧美观看免费全部完| 大悟县| 欧美亚洲久久综合精品| 汾阳市| 和顺县| 蚌埠市| 宣武区| 国产偷人妻精品一区| 共和县|