急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6980 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2025-03-24
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 23:14
一般是按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能,為了安全可以加安全繼電器或安全PLC

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成人做爰A片免费播放魅影APP| 欧美人与善交大片免费看| 一炕四女被窝交换啪啪| 妻子3免费完整高清电视| 汪清县| 国产精品亚洲综合日韩在线| 嫩江县| 汪清县| 快穿之爱爱做不停H| 饶阳县| 青草青草久热精品视频在线百度云| 云南省| 漠河县| 免费观看全黄做爰的视频| 久久热在线视频| 成全电影大全第二季免费观看| 人人看碰人人免费| 欧美伦禁忌片在线观看| 性生交大片免费看女人主体| 基隆市| 欧美区一区二区视频在线| 欧美曰本—本道免费无码dvd| 温泉县| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 久热在线这里只有精品7| 欧美亚洲日本国产黑白配| 砀山县| ****人妻在线一区不卡| 驻马店市| 欧美日韩国产码高清综合一区| 延川县| 偷偷鲁2020精品**视频| 进贤县| 亚洲国产精品成人精品A片| 3Dmax亚洲NINEBOXmod| 真人性囗交69图片| 修武县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ电影| 武夷山市| 康定县| 安化县|