急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 841 個
工控威望: 9053 點
下載積分: 2528 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-06-07
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 23:05
急停按鈕必須是常閉點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全视频免费观看在线观看| 都江堰市| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 三年在线观看免费完整版中文| 在线 亚洲 国产 欧美| 永昌县| 人妻偷人VA精品国产旡码| 韩国A片巜上司的秘书| 清丰县| 日本一本无码中文字幕| 杨浦区| 南漳县| 绵阳市| 沁源县| 欧美大片VA欧美在线播放| 晴隆县| 永城市| 宝贝再忍点灬舒服灬大点视频 | 教育| 日韩看人人肉肉日日揉揉| 欧美日韩国产在线人成| 杨浦区| 精品无线一线二线三线| 一炕四女被窝交换啪啪| 《漂亮的女邻居》6| 禄丰县| 日本三级香港三级人妇迅雷| 久久热这里只有精品| 在线?亚洲?国产 欧美| 欧美性20hd另类| 洪洞县| 京山县| 丰都县| 福海县| 秦安县| 灵台县| 日本无遮掩裸身图片| 大香伊蕉在人线国产最新75 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 龙口市| 太仓市|