我公司有一臺輸入是380V相,輸出是三相220V,可我用電筆測輸出有二相燈亮的,一相不亮,用萬用表測都有電壓 |
---|---|
|
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
變壓器用電筆不好測試,1)用萬用表測試每相電壓應該是110V,2)用搖表測試輸出三相對地,相間的絕緣狀況再做判斷 |
|
---|---|---|
|
李志華
級別: 論壇先鋒
![]() |