如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 鄱阳县| 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 久99久热只有精品国产99| 通房丫头被肉日常np| 渝中区| 类乌齐县| 吉首市| 《逢床作戏(H)》| 成全视频高清免费观看电视剧 | 久9视频这里只有精品试看| 常宁市| 欧美区一区二区视频在线| 人妻引诱中文字幕| 四川妇女BBBWBBBWM| 西充县| 欧美av旡码高清免费播放| 大地资源中文二页在线观看| 日本二区三区欧美亚洲国 | 青青国产揄拍视频| 久久久天堂国产精品女人| 日本最新免费二区| 礼泉县| 大地资源二在线观看免费高清| 高台县| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 岳阳县| 六盘水市| 大地资源二在线观看免费高清| 小娇妻初尝禁果H| 昭通市| 隆德县| 国产熟妇无码A片AAA毛片视| 泰兴市| 赤峰市| 清苑县| 成人在无码AV在线观看一| 柳州市| 丰城市| 阳高县| 赤城县| 成全视频高清免费观看电视剧|