控制380V1.1KW電機,用交流接觸器還是中間繼電器,那個比較合適?該選用什么規格?如何計算?
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-07 11:41
380V,應該是三相的了。雖然用4P的中繼,2A也能承受,但是中繼的觸點一般都標示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V應該也是可以接的,只是電流沒有那么大了。只是既然是電機,三相的,不論功率大小,我還是建議你用交流接觸器。我沒怎么看人用中繼直接拖電機,又不是幾十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小號的就行了。一般看一個電機功率,多少KW,再看一下額定電流就好了。你這個2-3A的電流,1.1KW,用09絕對不會有問題。
山河今仍在,壯志在何方?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 林西县| 公在厨房扒开腿让我爽了在线观看 | 得荣县| 日本无码专区免费播放三区| 洛川县| 罗源县| 丹阳市| 日本少妇做爰全过程毛片| 澄城县| 阳泉市| 在线观看非常黄的永久网站| 欧美成在线精品视频| 安新县| 噼里啪啦国语在线播放| 沙田区| 欧美最爽的av片| 我被六个男人躁到早上动态图| 日韩精品极品视频在线观看免费| 册亨县| 国产成人精品一区二区三区视频| 国产精品久久久久永久免费看| 青春草在线视频免费观看| 欧美刺激性大交| 国产精品国产三级国AV在线观看| 久久偷偷做嫩草影院免费看| 玉门市| 精华区二区区别| 南岸区| 日本熟妇色在线视频不卡| 洛浦县| 乱熟女高潮一区二区在线| 日本免费播放av一区二区三区| 连平县| 成全在线观看高清资源| 国产亚洲精品久久久久久快乐8| 日本无码中文无码卡通动漫| 仁布县| 华池县| 麻江县| 东安县| 商河县|